• 穿刺线夹施工时,穿刺线夹接头可以安装到电缆线槽中吗?那本规范有相关说明?

    穿刺线夹施工时,穿刺线夹接头可以安装到电缆线槽中吗?那本规范有相关说明?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    那本规范有相关说明? 
    答:《建筑电气工程施工质量验收规范》
    15.1.2  
    15.2.3 (1)   
    16.1.1
    管内、线槽内、槽板内,不得做接头。


    2017-09-03 04:58:39 

  • 你好,就是安装到桥架内
    除非有的要求安装T接箱
    穿刺线夹

    2017-09-02 09:21:22 