• 关于广联达土建算量的两个问题

    问题1:框架内部一层有个特殊的设备基础用柱子定义比较合适(钢筋和柱子钢筋配置一样),基础露出一层地面300mm,后来在一层画了8cm厚的地面垫层,结果在计算地面垫层工程量的时候没有扣除这个设备基础所占的面积,请问怎么解决?

    问题2:屋面采用的是彩钢板屋面,并且是斜屋面,用现浇板画的话算出来是体积,用自定义面画的话又没办法倾斜这个自定义面,请问怎么画合适?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题1,可以在设置里面修改扣减
    问题2 可以用板布置工程量出个板面积就行了

    2017-09-03 00:24:52 

  •    第一个问题可以修改计算设置,也可以手工扣减一下,软件不是万能的,遇到特殊工程量或者零星工程量,还是要表格算量配合的,

    第二个问题,可以定义斜板,板是可以投影面积的,斜面积可以利用系数调整


    2017-09-03 06:52:04 

  •     回答:
        问题1:可在地面垫层工程量计算式上扣减设备基础所占的面积;
        问题2:屋面采用的是彩钢板屋面,并且是斜屋面,就是用现浇板画,在现浇板计算式中把体积/板厚=面积。