背着十字架的狼 2017-09-03 17:45:00 | 北京市 安装 | 3540查看 5回答
电缆穿埋地的保护管的时候是套用电缆埋地敷设还是套用穿管敷设?
电缆穿埋地的保护管的时候是套用电缆埋地敷设还是套用穿管敷设?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆穿埋地的保护管的时候是套用电缆埋地敷设还是套用穿管敷设?答:电缆全部穿管埋地敷设的,电缆套穿管敷设,钢管套埋地敷设;电缆全部不穿管埋地敷设的,电缆套埋地敷设;电缆一部分穿管,其它埋地敷设的,电缆套埋地敷设,钢管套电缆保护管安装;
2017-09-03 19:38:09
-
你好套穿管敷设、埋地是电缆直接埋到地里面铺砂盖砖、。。。
2017-09-03 18:12:43
-
套用穿管敷设。
2017-09-03 22:24:23
-
电缆穿埋地的保护管的时候是套用穿管敷设,但因为数量少可以忽略不计,只套电缆埋地。
2017-09-04 09:17:39
-
如果是全线穿管的话,那么就是套穿管定额,如果是只在过路穿墙是管的话,建议套埋地,当然如果可以区分穿管和直埋数量,你也可以分别套。
2017-09-05 11:10:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看