• 4到9层是相同楼层,并在一层画图,画窗户的时候,同一扇窗户,画出来除4层外,其他楼层的高度都不对

    如题:一个项目,4到9层是相同楼层,并在一层画图,在画窗户的时候,同一扇窗户,画出来除4层外,其他楼层的高度都不对,是怎么回事?如图所示:一扇窗户
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果是相同的层高及平面,那么是可以合并在一起相同层布置,对于出现不合适,有两种情况,一个是层高是不同,还有就是离地高度有误。

    2017-09-05 22:03:56 

  • 是标准层。合并在一起布置的。所有构件都没有问题,唯独这扇窗出现了问题。不知道是什么原因。

    2017-09-05 22:07:45 

  • 选择不对的窗,在属性中查看和对的窗有什么不同.

    2017-09-06 07:00:49 

  • 所以你是怎么解决这个问题的呢


    2019-06-10 16:32:30 

  • 答:查找图量软件是否有修改标准层的功能(同为标准层,但有个别构件不同,软件设置一个“后门”可以修改)。

    2019-06-10 16:43:13 