• 大海老师您好!请教问题 谢谢

    大海老师您好!我公司现在有一组高压柜共计10台,其中7台之前A公司安装的包括进线柜,馈线柜和 PT柜,现安装剩下的三台是B公司安装的,现在B施工单位要10台柜子的单体调试的费用是否合理,还是安装3台给三台的单体调试,B施工单位说他们调试的内容是开关母线避雷器的测试,这个调试和定额《成套配电柜单体调试 10kV断路器柜》是否一致。  谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:①三台配电柜的安装费、单体调试要给B单位;A单位安装的七台,如果进行了单体调试,B单位就不能计算。
    ②至于《送配电系统调试费》,如果B单位安装了母线,并对三台配电柜进行了系统调试(母线与配电柜之间的协调),就给一个《送配电系统调试费》,乘以系数0.3。
    如果A单位安装后,没有使用、调试过,10台全部是B单位调试的,需要给一个完整的送配电系统调试费(就不用乘以系数了)。



    2017-09-06 17:20:04 

  • 个人认为应该给三台安装费,十台的单体调试费,以及一个10KV系统实验,毕竟你A单位安装完后,不清楚具体的安装质量,以及与剩下三台的综合测试。当然如果要矫情的话,可以给单台的单体调试费。

    2017-09-06 13:39:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题