Grieve 2017-09-06 11:47:19 | 黑龙江省 电力 | 1357查看 2回答
大海老师您好!请教问题 谢谢
大海老师您好!我公司现在有一组高压柜共计10台,其中7台之前A公司安装的包括进线柜,馈线柜和 PT柜,现安装剩下的三台是B公司安装的,现在B施工单位要10台柜子的单体调试的费用是否合理,还是安装3台给三台的单体调试,B施工单位说他们调试的内容是开关母线避雷器的测试,这个调试和定额《成套配电柜单体调试 10kV断路器柜》是否一致。 谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:①三台配电柜的安装费、单体调试要给B单位;A单位安装的七台,如果进行了单体调试,B单位就不能计算。②至于《送配电系统调试费》,如果B单位安装了母线,并对三台配电柜进行了系统调试(母线与配电柜之间的协调),就给一个《送配电系统调试费》,乘以系数0.3。如果A单位安装后,没有使用、调试过,10台全部是B单位调试的,需要给一个完整的送配电系统调试费(就不用乘以系数了)。
2017-09-06 17:20:04
-
个人认为应该给三台安装费,十台的单体调试费,以及一个10KV系统实验,毕竟你A单位安装完后,不清楚具体的安装质量,以及与剩下三台的综合测试。当然如果要矫情的话,可以给单台的单体调试费。
2017-09-06 13:39:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看