欧兜k 2017-09-06 13:24:38 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 645查看 3回答
请问这个支座的板负筋布置的对不对
请问这个支座的板负筋布置的对不对,梁左面700,右面700,上部的还需要加长吗?和原图的长度不一样
补充问题:如果说不拉伸和原图的长短一样的话,还是700,700 影响钢筋量的计算吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
负筋布置的正确,长度不同可能是与原图负筋的支座位置不同,您先看清原图支座位置是梁中还是在两边,建议在原图用距离测量一下再画
2017-09-06 13:29:15
-
你好:你布置的负筋长度错误了,应该是用跨板受力筋来定义,上边要伸至支座(梁)里去。这样定义
2017-09-06 13:54:55
-
负筋布置是正确的 注意修改左右边长度及布筋范围
2017-09-06 14:56:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看