金秋玉露 2017-09-07 09:41:40 | 山西省 土建 | 3249查看 2回答
山西2011模板超高支撑,定额梁支撑高度超过3.3m每增加1m支撑,那超过3.3,但不足1M还计计算
山西2011模板超高支撑,定额梁支撑高度超过3.3m每增加1m支撑,那超过3.3,但不足1M还计计算超高吗,比如3.7m
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
要计算一个超高的,你看下定额的说明有说明不足1m计算一个的
2017-09-07 09:44:15
-
山西2011模板超高支撑,定额梁支撑高度超过3.3m每增加1m支撑,那超过3.3,但不足1M还计计算超高吗,比如3.7m?
答:应计算!
详见第十二章模板工程说明3.现浇混凝土柱、梁、墙、板是按层高3.3m编制的,超过该层高时,其超高部分工程量另按相应模板支撑计算。
详见第十二章模板工程量计算3.现浇钢筋混凝土柱、梁、墙、板,当层高超过3.3m时(无地下室的首层,以满堂基础顶面或基础扩大顶面至上一层板底之间的高度为准),其超过部分的工程量另按相应超高项目计算。
2017-09-07 10:54:14
-
现浇混凝土模板 梁支撑高度超过3.3m每增加1m 钢支撑工程量计算
麻烦问一下各位大神,现浇混凝土模板 梁支撑高度超过3.3m每增加1m 钢支撑工程量计算是计算超过3.3米部分高度的面积吗?能否举例说明一下?到底计算的是哪一部分的工程量?
-
现浇混凝土柱、梁、墙、板是按层高3.3m编制的,超过该层高时,其超高部分工程量另按相应模板支撑计算。
现浇混凝土柱、梁、墙、板是按层高3.3m编制的,超过该层高时,其超高部分工程量另按相应模板支撑计算。这句话怎么理解啊?模板支撑怎么算啊
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看