傻瓜%棉花糖 2017-09-07 14:03:47 | 陕西省 土建 | 1484查看 4回答
广联达中底标高与图纸中的(-5.100)标高有什么关系
广联达中底标高与图纸中的(-5.100)标高有什么关系?广联达中的底标高是什么部位的标高?(为什么我画的人防门框顶标高不对?
)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
广联达的标高都是根据图纸你自己输入的,那个地下室层底标高和-5.1应该是一样的。也就是说地下室层底标高就是-5.1m.关于你这个高度为啥不对,你可以对照图纸在查看哈。你这个图看不来那块有问题。
2017-09-07 14:08:24
-
你好:你定义对了。门框墙顶应该是板下皮,你的图 显示是对的。-5.1是门槛的标高,
2017-09-07 14:08:47
-
广联达中底标高是墙的底标高,应该是到基础底的。图纸中的(-5.100)标高是地面的标高
2017-09-07 14:10:28
-
2017-09-07 14:17:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看