• 请教一下大家,楼板的钢筋,图纸上只绘制了板上部的钢筋,但是说明中说了未标注的班底钢筋为c8-200

    请教一下大家,楼板的钢筋,图纸上只绘制了板上部的钢筋,但是说明中说了未标注的班底钢筋为c8-200,那么班底到底有没有钢筋呀?请教一下大家,楼板的钢筋,图纸上只绘制了板上部的钢筋,但是说明中说了未标注的班底钢筋为c8-200
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有的
    即使没有面筋,也是必须有底筋的
    底筋是必须有的
    C8@200

    2017-09-07 20:25:13 

  • 图纸已说明,没有标注的板底钢筋是c8-200,那么没有画板底钢筋的板的底筋都是c8-200

    2017-09-07 20:36:11 