-
sunny 2017-09-07 20:35:15 | 湖北省 土建 | 6688查看 3回答
窗户离地高度的确定
我想问一下结构标高如图首层是-0.03 建筑的室外标高是-0.1 室内标高是0.00 那么我在钢筋算量中设置窗户的离地高度是多少呢是到-0.1的900 还是到0.00的800 因为门的离地高度我认为是0 那么就是以0.00为准 窗户呢?
还想问一下我在设置钢筋算量的时候首层底标高设置的是-0.03 导入图形算量的时候是直接选同步钢筋还是还需要再改 因为布置土方的时候我认为是从室外开始挖如果我直接同步钢筋的话不就是从-0.03开始得嘛?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结构标高如图首层是-0.03 建筑的室外标高是-0.1 室内标高是0.00 那么我在钢筋算量中设置窗户的离地高度是多少呢是到-0.1的900 还是到0.00的800 因为门的离地高度我认为是0 那么就是以0.00为准 窗户呢?结构标高首层-0.03,在钢筋中,窗的离地高度为830MM.(首层结构标高为-0.03,窗离正负0为800,所以实际窗应离结构标高底为830)门的离地高度应为0.03M.这样才与建筑中相对应.在钢筋中定义好的标高,在导入到图形后,可以仍以钢筋标高为准,在定义地面时标高应输入为0.03,这样就与实际高度相符合.其他的类似这样输入即可.
2017-09-07 20:49:50
-
从图纸上看,窗离地(±0.00)高度是800mm
2017-09-07 20:38:17
-
你好:按照图纸离地高度输入800mm,注意所有工程量都是扣减门窗面积,不论结构,建筑因为层高没有变化,所有输入800,不会影响任何工程量。
2017-09-07 20:56:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看