用心回我,送你赞赞 2017-09-08 09:45:47 | 广东省 安装 | 2264查看 2回答
电话线
海老师,这系统图中的电话线,他们的配线是怎样的?是一条全串起?还是从控制箱分别出很多条线接不同的电话(也就是单独一线一机?)?那手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)又是怎样连接?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防电话线是有规范要求的应保证通话质量不出现串机所以都是一线一机而手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)的可以一根总线再分线也就是16根线上去分一根给报警按钮剩下15根再分4根给电话剩11根继续走
2017-09-08 09:59:00
-
答:消防电话是外线电话,必须是单独一机一号(电话号码)一线;手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)是内线电话插孔,一路线全串起。
2017-09-08 10:19:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看