• 桥架配线问题

    1.动力及水平干线平面图和火灾自动报警平面图里都有桥架,分别从配电房低压出线柜和消防控制室接入,以动力桥架为例,所有的配电箱都有两条进线,一条主电源,一条备用电源,图中所示(未截取部分暂时不计根数)共带双电源切换的控制箱两个,(-1AP1-FJ1、-1AP3-FJ1)也有两条进线,一主一备用。其余为配电箱(照明配电箱2个、应急照明配电箱1个),加起来有5个引出点,那图中圈出的位置意思是有10根WDZN-YJFE-5*10这种规格的电缆吗?
    2.火灾自动报警平面图中的桥架配线根数也是这个计算吗?
    3.一根CAD线表示两根电缆该怎么识别上去?
    4.桥架配线的方式是只能选择不带导管的电线、电缆吗?设置起点选择起点的方式给桥架配线能应用在纯桥架的地方吗?如果可以的话在选择起点的时候一般是选择一个电线导管或者电缆导管,软件会自动匹配导管里面的电线或电缆给桥架配线,在纯桥架的情况下该如何操作?

    应急照明配电箱设置起点
    补充问题:动力和火灾报警平面图都是只有一桥架互不影响(总共两桥架,动力图显示动力图的桥架,火灾报警的显示消防桥架,一张图中没有画出两桥架),我是想问从控制室引出的线根数是否也为引向各个构件的线路之和
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、图中圈出的位置意思是有10根WDZN-YJFE-5*10这种规格的电缆吗?答:对。

    2.火灾自动报警平面图中的桥架配线根数也是这个计算吗?答:消防桥架里面的线缆计算计算方法与强电桥架里面的线缆计算方法不同。消防电气是总线制。
    3.一根CAD线表示两根电缆该怎么识别上去?答:先识别一根,再复制另一根(或手动绘制一根)。
    4、桥架配线的方式是只能选择不带导管的电线、电缆吗?答:对。
    4、设置起点选择起点的方式给桥架配线能应用在纯桥架的地方吗?答;不能。即桥架配线不用设置起点、选择起点。直接将线缆(构件)放入桥架,即可。
    4、如果可以的话在选择起点的时候一般是选择一个电线导管或者电缆导管,软件会自动匹配导管里面的电线或电缆给桥架配线,在纯桥架的情况下该如何操作?答:用《桥架配线》功能,建线缆的构件,然后将线缆(构件)放入桥架内,即可。
    5、动力和火灾报警平面图都是只有一桥架互不影响(总共两桥架,动力图显示动力图的桥架,火灾报警的显示消防桥架,一张图中没有画出两桥架),我是想问从控制室引出的线根数是否也为引向各个构件的线路之和?答:不是。强电线缆和弱电线缆,品种不一样,计算方式不一样,强电回路是一对一,弱电不是。



    2017-09-09 07:37:04 

  • 1、图中圈出的位置意思是有10根WDZN-YJFE-5*10这种规格的电缆吗?是的,箱体为双电源控制箱,每台箱为一备一主。

    2.火灾自动报警平面图中的桥架配线根数也是这个计算吗?你在动力图中计算了这部分量,火灾自动报警图中就不应该在计算了。
    3.一根CAD线表示两根电缆该怎么识别上去?先识别一根,另一根只能手动绘制了。
    4、桥架配线的方式是只能选择不带导管的电线、电缆吗?一般是这样的。
    4、设置起点选择起点的方式给桥架配线能应用在纯桥架的地方吗?可以的。
    4、如果可以的话在选择起点的时候一般是选择一个电线导管或者电缆导管,软件会自动匹配导管里面的电线或电缆给桥架配线,在纯桥架的情况下该如何操作?电线、电缆在建立构件是就应该把信息完善后去选择起点。

    2017-09-08 11:19:50 