• 关于北京12定额第七册十一章地下人防通风说明中第四条的解释

    管道穿密闭墙项目,按管道穿墙形式分为ⅠⅡⅢ型,Ⅰ型适用于铁皮风管直接浇入钢筋混凝土墙内的穿墙安装,Ⅲ型适用于铁皮风管不直接浇入钢筋混凝土墙的穿墙安装。这两个类型定额价格差很多,,但是不知道怎么理解他们两者之间的区别,有没有图片能清晰的把他们的区别体现出来,因为人防通风的套管是有Ⅰ型Ⅱ型的区别,这边定额描述的没法理解
    补充问题:     还是不是特别理解,Ⅱ型能看懂,没有争议。就是Ⅰ型、有风管直接浇筑在人防墙里的这种做法么,不都是做人防套管过度的么(风管再和套管两端焊接,连成一个整体)?如果是用套管过度,那又怎么会有Ⅲ型这种说风管不直接浇入钢筋混凝土墙的情况(难道是和水管穿人防的做法一样么,在套管内单独穿风管,),谢谢,只是想弄明白情况。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:(四)管道穿密闭墙:

    管道穿密闭墙、防火墙项目,按管道穿墙形式分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型。Ⅰ型适用于铁皮风管直接浇入钢筋混凝土墙内的穿墙安装,Ⅱ型适用于测压管、取样管的穿墙安装,Ⅲ型适用于铁皮风管不直接浇入钢筋混凝土墙的穿墙安装(见截图11-7)。不含堵洞的费用

    人防墙

    2017-09-08 16:49:16 

点我,有新答案通知你哦