13845973549@163.com 2017-09-09 06:24:36 | 黑龙江省 土建 | 1112查看 2回答
黑龙江定额钢筋算量
我们黑龙江定额算法,“无法计算钢筋接头用量的混凝土构件(负弯矩筋、箍筋除外),可按2.5%记取钢筋搭接量,并记入工程量内计算”。其中“无法计算钢筋接头用量的混凝土构件”如何理解?以一个高层住宅的图纸为例 ,哪些构件是?
补充问题:在《黑龙江省2010定额解释》中,圈梁和楼板底筋作为无法计算钢筋接头用量的混凝土构件的算例,进行了讲解。但并没有指明是否知道定尺是多少。我理解是否在构件长度内不允许接头(例如楼板底筋)和规范、图集中未规定接头位置的(例如圈梁)的构件应为“无法计算钢筋接头用量的混凝土构件”?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳无法计算钢筋接头用量的混凝土构件:是指圈梁、板带、挑耳、压顶、长板等通长构件,在不确定钢筋定尺长度情况下,无法计算搭接量的一种方式(即:按2.5%考虑)。
2017-09-11 18:50:36
-
如圈梁,筏板基础板剪力墙水平筋等.
2017-09-09 07:45:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看