• 钢筋算量软件中的基础嵌固位置

    在算量模型中,基础层有地框梁(基础联系梁,在基础以上),软件的计算结果是基础嵌固位置在梁顶,而不是基础顶。请问这样的计算结果是否正确。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个是可以自己设置的,在计算设置里有选项的

    2017-09-09 08:29:39 

  • 你好:软件的计算结果是基础嵌固位置在梁顶,这样的计算结果是正确。【因为地框梁设置也是减少框架柱的计算高度的构造,软件按照09G901-3的节点计算见09G901-3第123页面,或者看一下12G901-3

    2017-09-09 08:42:19 