避雷引下线 利用柱主筋
“避雷引下线利用柱内钢筋” 柱子钢筋从底部到顶部本来就是通长连接在一起的(螺纹连接或焊接),为什么要因为避雷再算一次焊接呢? 不是只算柱筋与基础、屋面接闪带两处的连接就行了吗?,求大神指教!谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不错柱子钢筋从底部到顶部本来就是通长连接在一起的(螺纹连接或焊接),但这不一定能满足防雷要求,防雷是要保证必须成电气通路,而且电阻也不能大于4,级别高的要求还不大于1,从而保证雷电流能迅速传至大地达到防雷效果,另外再焊一次不是一般的焊接,是指用圆钢跨焊,也是保证成电气通的需要,所以这个‘再焊一次’是省不了的
2017-09-16 16:12:39
-
再焊接一次,以保证更好的连接定额是综合考虑的.只按钢筋长度计算.
2017-09-09 15:41:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看