万里晴空唯有云 2017-09-09 20:39:52 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 924查看 3回答
请问为什么集水坑少算一根钢筋?
我这个集水坑筏板标高是-15.7,集水坑底板顶标高是-18.85,集水坑深度就是3.15,坑壁钢筋间距是150,应该是3.15/0.15=21根*2=42根才对啊,为什么给我算的是40根,翻样都是42根啊?请问这是为什么呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件里考虑筏板顶和集水坑顶处布置了钢筋,所以在计算侧面筋时按上、下减了两个起步计算的。18.85-15.7=3.15 (3.15-0.15*2)/0.15=19=19+1=20 20*2=40根
2017-09-09 20:46:55
-
减掉上下保护层厚度就是19.466根,计算规则是向上取整加一,为什么没有加一呢?
2017-09-09 20:45:20
-
你好:因为还要考虑上下保护层厚度(3.15-15*2-40*2)/150+1=20根
2017-09-09 20:53:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看