• 厂房钢结构雨篷是否需要计算满堂脚手架?

        要算的话是算全部面积的,还是怎么算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 厂房钢结构雨篷高度超过3.6米需要计算满堂脚手架的。
    应该按雨棚的垂直投影面积计算工程量的。

    2017-09-11 09:21:10 

  • 那要看高度是否符合计算满堂脚手架的规定

    2017-09-11 09:21:19 

  • 你好:湖北钢结构是不用计算综合脚手架的,安装也是不用计算的,定额是按照汽车吊考虑,如果经过批准的施工组织设计中明确了需要搭设脚手架,按照单项脚手架计算。【注意一点要在施工组织设计中明确施工搭设方法,形式,并且一点要监理签字认可,这样结算时候才不发生争议】满堂脚手架脚手架

    2017-09-11 09:29:20 

  • 按50%的面积计算。

    2017-09-12 14:41:36 