• 屋面卷材防水高度怎么设置

    如下图所示建筑做法中,屋面防水立面高度要用300加上前面的找坡层厚度40和找平层厚度20共计360mm吗?为什么要加上啊?屋面防水两道,一道TS,一道SBS,在广联达中要设置两道吗?谢谢了找平层屋面防水
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.是的,防水实际立面高度就是360mm
    2.虽然是2种防水卷材,只需设置一遍,分别套定额子目时在计算式中输入面积的代码+立面的长度*0.36就可以了

    2017-09-13 13:26:44 

  • 说的是成品面以上300,肯定是做完整个屋面。所以你应该加上保温和保护层的厚度389

    2017-09-13 13:32:38 

  • 看图,还有一道TS、一道SBS不需要设置两道,只要算出工程量,在组价的时候套取两个定额就可以。答疑解惑

    2017-09-13 14:06:15 

  •     下面一层TS卷材实际高度为300+65+20+4=389,SBS层实际高度为300,如果两种材料综合单价不一样的话,应分别设置。

    2017-09-13 14:23:28 