13****@qq.com 2017-09-13 14:30:51 | 天津市 土建 | 574查看 1回答
土建
暗柱200*400处 按照纵筋6c14 、箍筋c10-100已经输入, 墙200*200处 纵筋按照剪力墙 2c8 输入到暗柱了,箍筋c10-100也输入了,但是此处边上的钢筋应如何绘制呢??是按照暗柱200*600,还是按暗柱200*400加剪力墙200*200 怎么绘制合理呢,
补充问题: 谢谢大家
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你问的有点蒙,你想复杂了,暗柱是剪力墙钢筋加密区,他其实也是墙,只不过钢筋加密了 你正常按图纸给的布置就行了。
2017-09-13 17:12:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看