52****@qq.com 2017-09-14 09:16:27 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 780查看 3回答
框架柱跟构造柱
构造柱跟框架柱跌在一起了,钢筋不一样,要怎么布置
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
因为GZ与KZ的加密区与锚固值均有不同,故你的图如果为了想钢筋量最准,先画KZ,然后两侧的GZ单独分开画(只画主筋,箍筋放在其中一个GZ的其他钢筋中手算输入)。
2017-09-14 09:20:34
-
如果你只是算钢筋量呢,可以将其看作一个整体,直接定义一个异性的框架柱,将所有的钢筋信息输入完全即可。
2017-09-14 09:20:43
-
你好:定义异形框架柱,将框架柱和构造柱截面一起定义,按照图纸定义网格,绘制截面,完成后点配筋,按照图纸输入纵筋和绘制箍筋。
2017-09-14 09:28:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看