• 关于安装工程高层增加费 的记取问题

    请教下  大家 关于安装工程   超高增加费的事情    图片上的  高度 是不是 在那个高度范围你的才能计算  不在的不能记取 例如 一个厂房 建筑高度12米     线槽   灯具安装 10米     安全出口 2.5米   疏散指示灯 0.5米   是不是  线槽和灯具 才能计取       安全出口 疏散指示 这两项不能记取 ?高度范围
    补充问题:这么说  回路系统在 5m以上的   应急灯系统  由配电箱 上去桥架(10m)  再往下返到   应急灯的安装高度(2.5m), 那应急灯的清单项 该不该取呢 
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这里有两个概念了
    一个是单层超高(书里里面第五点),比如吸顶在5.1m,应急灯在1.3m,那灯具需要计单层超高,应急灯不需要,电线、线管按5m截断分开算。
    再一个是高层增加费是建筑物的高度了(书里里面第六点),比如100m的超高层,32层,那么这时从正负零以上需要算一个高层增加费33层以下

    2017-09-14 15:07:28 

  • 是。
    回路系统有在5m以上的,整个回路算超高增加费。

    2017-09-14 10:58:00 