安静、触摸不到的释然 2017-09-15 12:33:19 | 陕西省 土建 | 816查看 2回答
陕西:100mm厚混凝土墙模板套哪个,B4-32和200以内混凝土墙哪个更合适
100mm厚混凝土墙模板套哪个,B4-32和200以内混凝土墙哪个更合适
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果你的混凝土墙确实是100mm厚,那么你就套这个B4-32没问题,这个更合适。但是要是100mm以上-200mm以内那就得套取4-43。
2017-09-15 14:09:40
-
B4-32子目就是100mm厚墙的子目,但是还是套4-43的200mm以内子目比较合适,每立方相差21.61元呢。
2017-09-15 14:11:49