Mr.耿 2017-09-17 15:12:19 | 山东省 土建 | 2165查看 1回答
基础柱的箍筋是在首层显示。如何设置在基础层显示
如题
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:先布置首层柱,然后复制到基础层,汇总计算后,三维查看,是在基础层中显示柱箍筋的。刚试过。
2017-09-17 15:26:34
-
如图是首层,单独的柱是显示了基础层的柱箍筋的,但是墙里的柱都没有,基础层里所有柱箍筋都显示2根,也就是说现在缺少墙里这些框架柱的2根之外的基础层箍筋,
-
老师,请问独立基础 柱首层与基础层箍筋规格不同如何设置?图纸要求基础层顶箍筋为C12-100,软件默认箍筋计算在首层,如何调整?谢谢1
-
补充问题:有什么办法 让独基上的短柱 的箍筋 在 基础层里显示,而不是 算到首层里? 补充问题:点编辑钢筋也没有用不过我在基础层画完梁 后就 分层显示了。 不知道为什么
-
正常框架柱如图1.2是对的,基础层2根箍筋,其余在首层;但墙柱如图3.4是错的,基础层有2根(和正常的2根三维不一样),首层也没有多,只是首层本身的。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看