• 电气图纸,电线问题

    电气图纸,设计说明连接照明线路3根电线,如果连接开关(三联单控或三联双控等开关)的线路未注明几根线,是不是按照3根线计算
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:应该是3根线。

    2017-09-19 18:13:15 

  • 三联单控是四根线
    三联双控算不清几根了。

    2017-09-19 18:22:38 

  • 我是从施工单位转到审计的,其实这个我审计的时候都是按三根来算的,一是方便;二是图纸未注明,我有理由推卸责任设计说明未注答疑解惑广联达服务新干线(哈哈)。但是到底有几根你自己心里要有数,如果施工单位计较一点的话你就按实给他吧(一般不会计较的);给你一个我在施工单位时带班师傅教我的方法,开关只管火线,单联单开是一进一出,双开是一进二出,三联单开一进三出,三联双开一进六出。其实后面我自己画了下物理的原理图也就理解了

    2017-09-19 20:25:50 

  • 答:开关处不能按3根线计算,得按开关控制原理决定根数。

    2017-09-20 05:00:01 

  • 三联单控,是四根线,(1根火线,3根回火)

    2017-09-21 20:31:18 

  • 三联双控,(单联双控为三根线)

    2017-09-21 20:33:11 