七月的雨 2017-09-21 09:06:01 | 广西壮族自治区 安装 | 2455查看 2回答
图纸导入广联达缺失线段
T7格式图纸导入广联达缺失线段,转换成T3格式后显示完整,但是尺寸标注被分解了就是宽和高不能一起选择(风管识别时需要一起选择宽高),这个问题用合并风管标注解决了,但是识别图例时,图例被分解了,不能全选,变成了纯线条而不是一个块图元,T7格式下的图纸就是一个块图元,该如何让图纸导入后显示完整并且使图例不被分解依旧是块图元?
补充问题:我转T3格式没有分解,就是直接转换成T3格式,但是,点式构件比如消声器变成了纯线段。直接用T7格式,图纸显示缺失,线段错乱。
补充问题:但图例是正确的 是一整个块图元
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
转换T3 格式的时候不要分解图纸 直接转化T3就可以
2017-09-21 11:02:38
-
不要分解图纸 直接转化T3就可以。
2018-02-23 08:44:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看