跨风管落地支架
风管跨越需做落地支架,风管交叉安装时也需要加装落地支架,风管制作安装定额子目中,均包括一般吊托支架制作安装,不包括落地支架制作安装。。。求教:1、现在竖向风井内的竖向风管底部都会做一个支架,支在底部地面,起承重作用,这个支架算是落地支架么?能单独计算支架重量么?2、有过跨的风管是不是单独编一个清单项,在清单项下边单独编辑过跨风管的支架子目啊(即有多少平米的风管是属于过跨风管,对应增加多少公斤落地支架重量)。。3、屋面的风管高度要是达到1.7米左右的净高(方便行人通过,风管标高就是1.8米),这样的风管是不是也属于过跨风管啊。。过跨风管有没有很严谨的界定啊,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、现在竖向风井内的竖向风管底部都会做一个支架,支在底部地面,起承重作用,这个支架算是落地支架么?能单独计算支架重量么?答:需要单独计算。2、有过跨的风管是不是单独编一个清单项,在清单项下边单独编辑过跨风管的支架子目啊(即有多少平米的风管是属于过跨风管,对应增加多少公斤落地支架重量)。答:有跨越的风管的支架如有专门设计可以单独计算,无设计不能计算(跨越风管也不一定支架就落地)3、屋面的风管高度要是达到1.7米左右的净高(方便行人通过,风管标高就是1.8米),这样的风管是不是也属于过跨风管啊。。过跨风管有没有很严谨的界定啊,谢谢答:不另计算支架。
2017-09-21 16:30:12
-
1、答:竖向风管的支架和底部的支架都需要单独计算。2、答:过跨的风管的支架,可以单独计算,3、答:你说的这就是标准的过跨风管,支架需要另行计算。
2017-09-21 16:47:53