• 弱电算量问题

    安装弱电算量中的广播喇叭线的计算应该怎么计算:
    1.广播线从消防监控室引出,在消防控制室内的先例怎么计算长度?图纸没有机房的线路图。
    2.在图纸上没有找到广播系统图上的数字功放,网络机柜到数字功放之间的线怎么计算长度,数字功放的位置怎么确定,以便计算数字功放到广播之间的线的长度?

    消防控制室系统图答疑解惑广联达服务新干线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.看你的系统图广播线并不是从消控室引出的,是从弱电机房引出的。如果没有机房大样图,暂时先认为数字功放就在网络机柜旁边,一般设计都是这样的。
    2.这段数字功放到交换机这段叫网络跳线,一般以2米为一根计算,具体长度根据现场定,不按长度,也不计入综合布线分项里面,都是放在机房工程分项里的。

    2017-09-21 16:21:39 

  • 1.广播线从消防监控室引出,在消防控制室内的先例怎么计算长度?图纸没有机房的线路图。
    答:估算柜子的大小和桥架的长度计算。
    2.在图纸上没有找到广播系统图上的数字功放,网络机柜到数字功放之间的线怎么计算长度,数字功放的位置怎么确定,以便计算数字功放到广播之间的线的长度?
    答:功放应该楼层弱电柜内。

    2017-09-21 16:14:15 