• 民用建筑多层建筑需要设置阻火圈吗?管井内需要设置阻火圈吗?厂房需要用设置阻火圈吗?

    多层什么情况下需要设置阻火圈?管井内需要设置阻火圈吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1 立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,且应按本规程第 4.1.13第一款的规定,在防火套管周围筑阻水圈。

    2 管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm。

    3 横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管。

    2017-09-22 14:24:54 

  • 阻火圈设置请查阅阻火圈设置规范(GA304-2001),或建筑给排水设计规范(GB50015-2003)
    按建筑给排水设计规范设置条件为:
    1  高层建筑立管穿越楼层时
    2  管径外径大于等于110mm时(穿楼板或墙)
    3  设置条件:立管明设,或立管虽暗设但管道井内是隔层防火封隔
    4  横管穿越防火墙时
    5  设置位置:明设立管的穿越楼板处的下方,支管接入立管穿越管道井壁处,横管穿越管道井壁处,横管穿越防火墙的两侧。
    如管道井内每层楼板有防火分隔,则可不必设置。管窿的楼层分隔如是楼板亦可不装阻火装置。

    2017-09-22 14:29:39 