支小华 2017-09-22 20:38:02 | 山东省 安装 | 4777查看 3回答
关于桥架配线问题
如图2是我画的桥架配线 大致走线是从总配电箱1 到2 3 4层走线水平的通过桥架然后竖直的是走钢管 ,如果走钢管的话是三钢管数值上去 ,我图中画错了 (原因是我想用桥架配线 但是只能配线到2层 三层四层选用桥架配线上不去) 想请教下前辈们 遇到这种水平走桥架 垂直走钢管(3层3个配电线在一个竖直线上,走三根SC40配管)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:四层;采用桥架配线计算四层桥架内的电缆,钢管明敷设,计算(钢管和电缆) 到一层(桥架高度) ;三层;采用桥架配线计算三层桥架内的电缆,钢管明敷设,计算(钢管和电缆) 到一层(桥架高度) ;二层;采用桥架配线计算二层桥架内的电缆,钢管明敷设,计算(钢管和电缆) 到一层(桥架高度) ;一层;采用桥架配线计算一层桥架内的电缆,另外,在桥架与配电箱(AL1)处设置起点,点击四层下来的钢管,选择起点,成功后,钢管内的电缆会计算进配电箱(包括预留量和电缆头) ;再次点击三层下来的钢管,选择起点,成功后,钢管内的电缆会计算进配电箱(包括预留量和电缆头) ;再次点击二层下来的钢管,选择起点,成功后,钢管内的电缆会计算进配电箱(包括预留量和电缆头) ;说得有点碎,不知道你能看明白?
2017-09-23 05:27:45
-
真心希望大神能指点下
2017-09-22 20:43:28
-
1、你可以定义3根SC40钢管+YJV-5*16(电缆构件那里设置),编号为2、3、4,分别布置立管,三根立管底标高改为桥架100*100的顶标高,把2复制到2层,底标高为层底标高,顶标高为2层桥架标高。2、把3复制到2、3层,2、3层底标高为层底标高,2层顶标高改为层顶标高,在3层顶标高为3层桥架标高。3、把4复制到2、3、4层、、、、、、
2017-09-22 22:05:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看