• 暗柱约束性构件 钢筋问题

    各位老师,请问大家这样一个问题,这是以前做的一个工程,暗柱都已经定义绘画完毕。此之前那些约束性的拉筋都没有画,这个工程牵扯到很多,如果现在想修改的画,除了删除重画 还有别的方法么?如果直接在以前的暗柱上修改,多加两根拉筋,那应该不对是么?如果重新画个柱子的画,那么那个柱子的纵筋是不是要按照剪力墙的自己计算出几根来。想问下大家,有什么好方法。谢谢大家了。在线等剪力墙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:新建异形端柱,按照图纸定义网格,绘制截面完成后,按照图纸输入纵筋和箍筋。纵筋答疑解惑