• 规范上说电缆进配电箱要预留箱的半周长,那么出配电箱的电缆也要预留半周长吗?规范上没说

    规范上说电缆进配电箱要预留箱的半周长,那么出配电箱的电缆也要预留半周长吗?规范上没说
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:不是规范上说,是计算规则:进(或出)配电箱都一样预留量是半周长。

    2017-09-23 21:05:44 

  • “规范”应该是定额规则吧,对于配电箱预留的半周长是考虑电缆或电线进箱后,对相应的配电装置的线路走向的连接,这对进出电缆都是可以考虑半周长。附加长度是对接驳电器设备或电缆在敷设时,它毕竟是无法按绷紧布置,总是会有小波浪状给予增加的综合系数。图片中是广东定额规则的表格,供你参考。


    配电箱

    2017-09-23 21:10:07 

  • 计算规则是进和出的线缆计算时预留半周长。

    2017-09-23 22:42:56 

  • 不管是进出一根电缆中只预留半周长就行。

    2017-09-24 08:10:00 