• 电气配管工程量计算问题

    插座距地0.3m ,配管沿地走,立管数量按 2n-1计算,n为插座数量,对吧?
    那么 如果把插座换成开关或灯具,立管数量也是按一进一出来算吗?我看实际敷设时都是有个接线盒 做个T接就行了 向下引一根管到开关或灯具,是不是?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按你的叙述,有几个灯具下几根管灯具及开关分支处加接线盒,应为11道。

    2017-09-26 11:12:25 

  •     一般情况下插座配管是对的;但开关或灯具的配管情况就复杂了,开关或灯具的线路走向这要看具体的设计施工图纸。

    2017-09-26 09:58:37 

  • 就按最简单的情况 :一个单开单控开关 同时控制10个白炽灯泡 ,10个灯泡在一面墙上,高度都一样,配管沿顶走,层高3m,那么竖向的配管有几根?

    2017-09-26 10:02:17 

  • 就按最简单的情况 :一个单开单控开关 同时控制10个白炽灯泡 ,10个灯泡在一面墙上,高度都一样,配管沿顶走,层高3m,那么竖向的配管有几根?
    答:20根。不允许用接线盒。

    2017-09-26 16:51:45 

  • 按大海 那么说  这个灯的接法 就跟 插座一模一样没区别了  这么接  我也不知道 是不是规范 强制要求执行的   但工程上 肯定没人这么做


    2017-09-27 16:52:01 