• 板双层双向布置且有附加钢筋,软件提示超出三层布置,怎么办

        楼板钢筋未标注处为双层双向C10@200钢筋,一块板上面有些附加钢筋C8@150, 问下这块儿板是不是除了布置双层双向的C10@200,再附加一层C8@150的钢筋

    双向布置

    附加钢筋


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:附加的一层钢筋用负筋布置。

    2017-09-26 10:41:41 

  • 是的,布置了双层双向后,还要按图纸要求布置附加负筋

    2017-09-26 10:39:59 

  • 附加通长筋可以用受力筋或跨板受力筋布置,附加的负筋用负筋布置,但是要注意附加的钢筋是在原来钢筋的排距中间布置,所以注意附加钢筋计算设置,根数调整

    2017-09-26 11:14:06 