wuzhenfeng1990 2017-09-27 09:15:01 | 福建省 安装 | 2970查看 1回答
普通电缆桥架可以走BV电线吗
总电表箱引至电井分电表箱设计普通电缆桥架CT-300*150,一个分电表箱控制三层户内配电箱。问题1:分电表箱至各户配电箱时电井内可以再走电缆桥架CT-300*150吗。分电表箱至户内配电箱配线为BV-3*16mm2;问题2:桥架可以走电线吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1:分电表箱至各户配电箱时电井内可以再走电缆桥架CT-300*150吗。分电表箱至户内配电箱配线为BV-3*16mm2;这个需要你看一下图纸怎么设计的,做的管道还是桥架,原则上桥架跟管道都可以的。问题2:桥架可以走电线吗?可以的。
2017-09-27 09:20:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看