• 16定额脚手架

    室内墙面粉饰高度在3.6m以外的,可增列天棚满堂脚手架,室内墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m²墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日。
    室内浇浇筑高在3.6m以外的楼板,执行满堂脚手架定额项目乘以系数0.3
    以上两句话怎么理解,如果内墙超过了3.6米,天蓬装饰就套天蓬满堂脚手架,墙面装饰就不要套内墙装饰脚手架了,只用把改价工的工日提高,对吗,但是定额就没有天蓬满堂脚手架这个子目怎办
    第二句话浇筑3.6米以上的楼板还要套脚手架?这个不在综合脚手架里吗,如果层高都超过了3.6是不是每层的楼板都要算上满堂脚手架,那在算上综合脚手架价钱不是要贵出很多

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这两句话有一个前提,就是执行综合脚手架,有这两种情况的,可另执行单项脚手架相应项目。
    也就是说,除了全部套用综合脚手架以外,如果墙面超过3.6高,还需要在增加满堂脚手架,这里的满堂脚手架是需要装饰顶棚的,如果顶棚不装修,单单装饰墙,就需要执行内墙面粉刷脚手架。
    同样墙和顶棚都装修的就可按"增列天棚满堂脚手架,室内墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m²墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日。"墙面不需要套粉刷脚手架。套用17-59和17-60就行。
    浇筑3.6米以上的楼板还要套脚手架?
    是需要的,因为定额综合脚手架是按照3.6米以内编制的,超过3.6米,各项人工都需要降效,所以需要增加满堂脚手架的30%。



    2018-04-10 17:23:16 

  • 还有地下室是不是要单列地下室脚手架,这个脚手架是否包括了砌筑和装饰,用不用考虑墙体超过3.6米

    2017-09-29 09:50:10 