177****1146 2017-09-30 09:38:41 | 河北省 其他软件 | 1637查看 2回答
关于钢筋、图形软件楼层标高以及构件标高设置的争议问题,请大家指教、讨论
问题1、钢筋软件中标高按照结构设置的,窗的距地高度是否应该加上地面做法,比如建筑图上窗台高900,地面做法100,钢筋软件是否上设置成1000(朋友画的按建筑设置900,窗顶不到梁底),同上门高2100,是否应设置成2200。问题2、图形算量中楼层标高按什么设置,是按建筑还是结构
如果按照建筑标高设置,导入钢筋的图后调整楼层标高成建筑标高。发生以下问题:
(1)梁板的标高也随层顶标高就成了建筑标高(梁板的顶就高了100,首层墙的量就会增多10公分的量,顶层量较少10公分的量),是否应该修改梁顶标高成建筑标高。墙标高也修改成结构标高。
(2)墙的标高默认是层底~层顶,这也是建筑标高,当然这也不是准确的,比如,没地下室的建筑首层标高0.00,
建筑层高2.9,结构梁顶2.8,首层墙净高就会增加10公分。
(3)地面做法的标高默认是层底标高,是否影响别的工程量,比如墙面的。是否应设置成层板顶标。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1、钢筋软件中标高按照结构设置的,窗的距地高度是否应该加上地面做法,比如建筑图上窗台高900,地面做法100,钢筋软件是否上设置成1000(朋友画的按建筑设置900,窗顶不到梁底),同上门高2100,是否应设置成2200。
——:不需要调整的,您算量的时候,就是扣减门窗洞口的面积的,您离地高度不影响算量(在与梁截面互不影响的情况下)
2017-10-01 08:44:01
-
——:实际导入土建以后,建筑标高和结构标高的差就是首层与地下层的差的,您可以调整一下地下层或者是首层的标高(因为基础底标高是不变的)
(3)地面做法的标高默认是层底标高,是否影响别的工程量,比如墙面的。是否应设置成层板顶标。
2017-10-01 08:45:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看