    老师您好,我想问下  40*4镀锌扁钢 的接地装置暗敷引至进线箱   工程量怎么计算母线
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按图纸实测实量按长度计算,高度算至挂装进线箱箱中间位置。落地箱算至地面+0.5米。

    2017-09-30 10:34:28 

  • 40*4镀锌扁钢 的接地装置暗敷引至进线箱   工程量,水平长度+地面至配电箱中心高度+地面以下(连接接地极)0.7米

    2017-09-30 10:36:02 

  • 接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9% 的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。