• 请教下

    1:连系梁顶就是现浇板板顶,连系梁500高,板厚120,这时连系梁跨高比怎么算?(是用跨长除以500还是320)?是否扣板厚

    2:连系梁上翻,超过板顶300,板下还有300,,板厚120,(连系梁720高),这时连系梁跨高比怎么算?(用跨长除以板下300和板上300?还是直接除以720梁高)?是否扣板厚?

    3:边缘构件LC区域,非阴影区设置封闭箍筋伸入阴影区一倍纵筋间距,怎么理解这句话?

    4:边缘构件LC区域,非阴影区设置封闭箍筋间距同墙水平筋。沿竖向间距同拉筋,这句话两个间距什么意思?怎么理解?

    5:同时还注明非阴影区箍筋   拉筋及水平筋间距 C14-100,这句话里的水平间距什么意思?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:连系梁顶就是现浇板板顶,连系梁500高,板厚120,这时连系梁跨高比怎么算?(是用跨长除以500还是320)?是否扣板厚

    【用跨长除以500,不用考虑板厚的】

    2:连系梁上翻,超过板顶300,板下还有300,,板厚120,(连系梁720高),这时连系梁跨高比怎么算?(用跨长除以板下300和板上300?还是直接除以720梁高)?是否扣板厚?【直接除以720,不用考虑板厚】

    3:边缘构件LC区域,非阴影区设置封闭箍筋伸入阴影区一倍纵筋间距,怎么理解这句话?【就是说的封闭箍筋的长度的啊】

    4:边缘构件LC区域,非阴影区设置封闭箍筋间距同墙水平筋。沿竖向间距同拉筋,这句话两个间距什么意思?怎么理解?【这句话好像不通的啊,从哪里看到的啊】

    5:同时还注明非阴影区箍筋   拉筋及水平筋间距 C14-100,这句话里的水平间距什么意思?【你就理解为箍筋的间距就可以的】

    2017-09-30 14:53:31 

  • 1:连系梁顶就是现浇板板顶,连系梁500高,板厚120,这时连系梁跨高比是用跨长除以500,不扣扣板厚。


    2:连系梁上翻,超过板顶300,板下还有300,板厚120,(连系梁720高),这时连系梁跨高比用跨长除以720。

    3:边缘构件LC区域,非阴影区设置封闭箍筋伸入阴影区一倍纵筋间距,即伸进的长度为纵筋的间距。

    4:边缘构件LC区域,非阴影区设置封闭箍筋间距同墙水平筋。沿竖向间距同拉筋,即,封闭箍筋的间距砼拉筋。

    5:同时还注明非阴影区箍筋   拉筋及水平筋间距 C14-100,这句话里的水平间距,水平方向的而艰距。


    2017-09-30 14:44:42 