178****0223 2017-09-30 14:32:51 | 浙江省 土建 | 976查看 4回答
请问下这个框架柱对于基础部分来说,他的底标高是哪里?(这个基础的底标高是-3.4m)
(框架柱的图纸就只有图三这个,没有别的标注了)。我算工程量的时候这个基础上面300mm的那部分是算到构造柱边上的是吗?这个构造柱有马牙槎吗?空着的那部分是门窗洞口的位置
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
GZ从-0.1开始计算,因为基础是砼的,从砼表面以上开始计算,但是构造柱的钢筋要下插锚固到基础内
2017-09-30 14:35:44
-
这是个构造柱。底标高是-0.10.基础上面300mm的那部分是算到基础里。这个构造柱有马牙槎,空着的那部分是门窗洞口的位置。
2017-09-30 14:37:10
-
柱子的 底标高 在 基础梁或者混凝土基础上,构造柱是要有马牙槎的,贴近门的一侧 不设马牙槎。
2017-09-30 14:37:42
-
(框架柱的图纸就只有图三这个,没有别的标注了)。我算工程量的时候这个基础上面300mm的那部分是算到构造柱边上的是吗?【是构造柱计算在基础内的】这个构造柱有马牙槎吗?【这部分基础是砼的,不用考虑构造柱马牙槎的】
2017-09-30 14:48:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看