砌体加筋
1.图纸说明中已明确,沿墙高每500M设2φ6通常设置,那么是否还需设置墙角砌体加筋,如果再加上砌体加筋,会不会多布置了钢筋。2.绘制砌体墙时,两边都是剪力墙,应该覆盖住剪力墙,还是画到与剪力墙相切。3.如果砌体墙覆盖了剪力墙,那么混凝土量会不会被扣减,钢筋量会影响吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.图纸说明中已明确,沿墙高每500M设2φ6通常设置,那么是否还需设置墙角砌体加筋,如果再加上砌体加筋,会不会多布置了钢筋。
——:要的啊,您砌体墙与框架柱之间是不能贯通的啊,您要计算植筋的
2.绘制砌体墙时,两边都是剪力墙,应该覆盖住剪力墙,还是画到与剪力墙相切。——:砌体墙与混凝土墙体相接就好3.如果砌体墙覆盖了剪力墙,那么混凝土量会不会被扣减,钢筋量会影响吗——:不会影响的,会提示您重叠布置,您也布置不了的2017-10-02 09:32:54
-
1.沿墙高每500M设2φ6通常设置,那不需设置墙角砌体加筋,如果再加上砌体加筋,会多布置了钢筋。
2.绘制砌体墙时,两边都是剪力墙,不应该覆盖住剪力墙,是画到与剪力墙相切。3.如果砌体墙覆盖了剪力墙,混凝土量会不会被扣减,钢筋量会影响。2017-10-02 09:29:48