Ez****@163.com 2017-10-05 07:24:33 | 山东省 土建 | 1382查看 2回答
怎么施工
1:人防墙体(临空墙 门框墙)要求整体浇筑,不留施工缝,这时有的门框墙在主楼地下室墙体的位置上,车库顶-1.5米,这个标高相当于地下室-1层中间标高处,那浇筑-2层地下室时,这个位置的门框墙怎么浇筑?要是浇筑了,那不就留施工缝了?浇筑负一层地下室时,该怎么浇筑?(混凝土型号不同的)2:车库顶-1.5米高,这时车库里的人防墙不留施工缝,需要和顶板一起浇筑吗?还是浇筑到顶板底,然后支模板在浇筑现浇板?(人防墙的混凝土型号和现浇板不同,加上人防墙钢筋密,施工难度大)3:车库框柱一般施工是先浇筑?然后支梁和板的模板吗?还是一起支出来模板,一起浇筑?(柱要不先浇筑,梁钢筋穿过柱,浇筑混凝土施工难度太大了,该怎么办?)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.人防墙体要求整体浇筑,把一个楼层位置部分整体浇筑,并不是说整个地下室一次浇筑.不同型号砼施工时,中间也是可以留施工缝的.只是地下室时,需做好防水的措施.2:车库顶-1.5米高,车库里人防墙不留施工缝时,是要和顶板一起浇筑,这样才能不留施工缝,如果要求这样做时,先把人防墙浇筑到顶板位置后再换混凝土.继续浇筑,中间不停.这样做肯定有一定的施工难度.3.车库框柱一般施工是先浇筑,然后支梁和板的模板,,也可是一起支出来模板,一起浇筑.看具体的施工方案是怎样的.
2017-10-05 08:41:43
-
1:人防墙体(临空墙 门框墙)要求整体浇筑,不留施工缝,这时有的门框墙在主楼地下室墙体的位置上,车库顶-1.5米,这个标高相当于地下室-1层中间标高处,那浇筑-2层地下室时,这个位置的门框墙怎么浇筑?要是浇筑了,那不就留施工缝了?浇筑负一层地下室时,该怎么浇筑?(混凝土型号不同的)答:留施工缝要有防水措施止水钢板。
2:车库顶-1.5米高,这时车库里的人防墙不留施工缝,需要和顶板一起浇筑吗?还是浇筑到顶板底,然后支模板在浇筑现浇板?(人防墙的混凝土型号和现浇板不同,加上人防墙钢筋密,施工难度大)答:只要有防水措施,可以分开浇筑。3:车库框柱一般施工是先浇筑?然后支梁和板的模板吗?还是一起支出来模板,一起浇筑?(柱要不先浇筑,梁钢筋穿过柱,浇筑混凝土施工难度太大了,该怎么办?)答:最好先浇筑柱混凝土。2017-10-05 07:40:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看