泥水匠 2017-10-06 15:06:29 | 四川省 土建 | 655查看 2回答
请教:按您插的解答,我将首层、基础层分别设置构造柱(基础层和首层构造柱配筋一致),但
但软件只计算首层构造柱钢筋量(包括竖向主筋、箍筋,也有插筋),基础层始终只计算插筋量而不计算竖向主筋和箍筋量(基础顶标高-2.7m),怎么回事?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
将基础层的构造柱批量选中,把构件属性中的其他属性下的“设置插筋“改为”纵筋锚固”即可。
2017-10-06 15:13:57
-
应该是 基础层 构造柱 比较短 所以只计算插筋了,修改一下 属性 为纵筋锚固 试试。
2017-10-06 15:57:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看