• 请教下

    截图红色100宽是LC区非阴影区,这时中间剪力墙软件了6排钢筋,共12根钢筋,两侧暗柱是一字形的,(宽度600如果加上非阴影区就是700)非阴影区的竖向钢筋同剪力墙竖向钢筋。剪力墙钢筋竖向间距200,
    1:这时两端lc非阴影区的竖向钢筋怎么设置?要是两端都设置,这时软件算的中间剪力墙钢筋共10根,加上两个lc区的共14根钢筋了,相当于多了一排钢筋,该怎么办,lc区怎么设置才准啊?
    2:如果非阴影区和阴影区合并成一个暗柱,那么排筋怎么布置?相同位置,如果上下层不对齐,就会出现插筋的。(无论暗柱还是剪力墙都是这样情况)


    非阴影
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:GGJ2013,已综合了阴影区与非阴影区的Lc,先布置暗柱,暗柱与非阴影一起定义,然后把剪力墙通拉覆盖上下暗柱,由软件自动按计算设置节点进行自动计算钢筋根数。