Ez****@163.com 2017-10-07 15:54:29 | 山东省 土建 | 572查看 2回答
请教下
截图红色100宽是LC区非阴影区,这时中间剪力墙软件了6排钢筋,共12根钢筋,两侧暗柱是一字形的,(宽度600如果加上非阴影区就是700)非阴影区的竖向钢筋同剪力墙竖向钢筋。剪力墙钢筋竖向间距200,1:这时两端lc非阴影区的竖向钢筋怎么设置?要是两端都设置,这时软件算的中间剪力墙钢筋共10根,加上两个lc区的共14根钢筋了,相当于多了一排钢筋,该怎么办,lc区怎么设置才准啊?2:如果非阴影区和阴影区合并成一个暗柱,那么排筋怎么布置?相同位置,如果上下层不对齐,就会出现插筋的。(无论暗柱还是剪力墙都是这样情况)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:这时两端lc非阴影区的竖向钢筋怎么设置?要是两端都设置,这时软件算的中间剪力墙钢筋共10根,加上两个lc区的共14根钢筋了,相当于多了一排钢筋,该怎么办,lc区怎么设置才准啊?【应该是两端都要设置的】2:如果非阴影区和阴影区合并成一个暗柱,那么排筋怎么布置?相同位置,如果上下层不对齐,就会出现插筋的。(无论暗柱还是剪力墙都是这样情况)【这样上下层都要一样定义的啊,也就是非阴影区和阴影区合并成一个暗柱】
2017-10-07 17:10:35
-
答:已在上一提问中答了。返查上一次的提问。
2017-10-07 16:04:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看