背着十字架的狼 2017-10-09 11:52:06 | 北京市 安装 | 596查看 2回答
图中是什么设备? 系统图的接线是不是有问题?这个设备需要接二总线吗?
图中是什么设备? 系统图的接线是不是有问题?这个设备需要接二总线吗?最起码不需要接电源线吧?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广播模块
2017-10-10 08:26:14
-
图中是什么设备? 系统图的接线是不是有问题?这个设备需要接二总线吗?最起码不需要接电源线吧?答:是《声光报警器》,它需要信号线,有信号线就能按消防控制主机发出的指令进行声和光的报警,其它没有火灾的楼层就不报警。它还需要24V电源线,供闪光灯、报警喇叭的用电。
2017-10-09 22:57:33
-
防火门监控系统图中接线只是信号线吧?平面图中接线是信号二总线,这里是不是有错误?补充问题: 补充问题:正常情况下防火门之间的接线是信号二总线还是信号线?
-
第一张截图中的第二种线型我的理解是信号二总线,但它在图例中却写着与二总线共管敷设是什么意思?
第一张截图中的第二种线型我的理解是信号二总线,但它在图例中却写着与二总线共管敷设是什么意思? 第二张截图中是平面接线图,根据接线图就反应出第一张截图中的第二种线是二总线,这个没问题吧?
-
消防电动装置需要单独套定额嘛、作用是什么?还是说包括在某些设备里面了?这个火灾自动报警系统图有哪些东西是不用单独列清单套价的?谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看