• 女儿墙(周长63.4米)的钢筋输在栏板里面,为什么计算后发现量特别大

    女儿墙(周长63.4米)的钢筋输在栏板里面,横向钢筋单独输在一段栏板里,计算后发现量特别大,是哪里弄错了?女儿墙单独答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋长度输入错误,看图水平钢筋长度为4200mm,你输入的是栏板的总长度,建议用自定义线布置。

    2017-10-10 16:43:47 

  • 你好:见附图广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑女儿墙单独

    2017-10-10 16:49:29 

  • 答疑解惑


    1、你的错误在于你把水平方向的钢筋总长度已经全部算出来了,在你每画一段钢筋的时候都会有这么多水平方向钢筋,它不会随着长度增加而变化。

    2、这种情况你用剪力墙画钢筋最容易表达,垂直方向钢筋输上C10@150,水平钢筋可以在压墙筋上输,这样算下来的长度和输在水平分布筋上的长度是一样的,这样计算比较简单而且快速,不需手算。

    3、上方压顶可以用异性圈梁布置,计算也比较简单。

    4、个人建议,在算这种情况的钢筋虽然栏板和剪力墙都可以计算,但是我认为剪力墙算起来比较简单。

    2019-10-22 11:23:04 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: