• 浙江2010定额中有句话 与墙连接的柱、暗柱并入墙内计算(在第四章混凝土及钢筋混凝土工程123页)

    这个墙是素混凝土墙还是钢筋混凝土墙吗?那个柱指的是什么柱?KZ还是GZ?并入墙内的意思是墙的长度加上柱的宽度就是这段墙的总长了吗?(手算工程量)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 与墙连接的柱、暗柱并入墙内计算   这个墙  不论是素混凝土墙还是钢筋混凝土墙 都是这样 处理的,那个柱指的是 和墙 平齐的柱,不管是  KZ还是GZ,并入墙内的意思是 把这个柱子 看成 是 墙的 一部分 进行计算 。

    2017-10-11 17:11:32 

  • 这个墙,就是混凝土墙,无论是否有钢筋,即设计中墙内设置暗柱、或者相连的柱,都可以看出剪力墙中的一部分,按墙来算,不必分开单算柱的量。供参考