- 2017-10-11 21:28:04 | 福建省 安装 | 1024查看 3回答
给水管在这三个洗水盆要不要算三个垂直高度?
给水管在这三个洗水盆要不要算三个垂直高度?
补充问题:意思好像没说清楚,我是想问是不是垂直高度得算三个。。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:需要看系统图的标高来计算垂直长度;如果沿墙敷设的DN15的水平管,标高是0.45米,就只能计算1个立管高度(DN25的管),用层高-0.45米。如果沿墙敷设的DN15的水平管,标高超过0.45米,就需要计算3个立管高度(DN15的管)
2017-10-12 06:17:37
-
当然是要计算,但要扣减水龙头子目中的有管含量,这样计算才是正确的,但往往管是计算了,水龙头子目中含量还照计算,有时也只扣减它的含量,扣减含量只是材料没有重复计算 ,而人工安装就重复计算了。
2017-10-11 21:32:47
-
需要看轴测图的标高来计算垂直长度。
2017-10-12 00:11:30