格桑花 2017-10-12 13:30:45 | 天津市 土建 | 585查看 2回答
怎么理解呢
您好,1:在车库内,人防口部节点位置的墙体属于内墙吗?(截图平面图)2:截图平面图中蓝色圈起来位置和红色圈起来位置的立面图是否要要按总说明(截图中)内墙在基础内和顶板位置设置压墙筋呢?(立面图蓝色圈起来位置)可总说明里又说应以人防结构详图为准,(人防结构图就如同立面图没有啊)那到底要不要设置钢筋呢?3:外墙总说明里,基础内(墙上无暗梁出设置压墙筋),可外墙详图里,外墙顶有暗梁。那基础还设置压墙筋吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1:在车库内,人防口部节点位置的墙体属于内墙吗?(截图平面图)都属于内墙,只是分人防的内外侧。2:截图平面图中蓝色圈起来位置和红色圈起来位置的立面图是否要要按总说明(截图中)内墙在基础内和顶板位置设置压墙筋呢?(立面图蓝色圈起来位置)可总说明里又说应以人防结构详图为准,(人防结构图就如同立面图没有啊)那到底要不要设置钢筋呢?要布置压墙筋。立面节点没有注明钢筋信息,只是注明了洞口上下加3C16.没有其它的钢筋信息了。3:外墙总说明里,基础内(墙上无暗梁出设置压墙筋),可外墙详图里,外墙顶有暗梁。那基础还设置压墙筋吗?有暗梁和基础梁处就不设压墙筋了。
2017-10-12 14:00:11
-
2017-10-12 13:36:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看